조명 및 전원 분전반 (Lighting Power Disrtibution Panel)
유니텍코리아 분전반은 국제 및 국내 규격에 의거 표준화된 부품 사용으로 Compact하고 설치보수가 간편하며 외관이 미려합니다.
외함
- 폭 450, 500mm, 갚이 150, 190mm가 표준이면 높이는 최소 500mm에서부터 수납되는 기기에 따라 100mm 단위로 선정 가능함. (표1참조)
- Box는 노출형, 매입형 구분없이 제작되며 Door형태는 절곡형 또는 평면형으로 제작함.
- Door는 주문에 의해 Stainless Steel로도 제작 가능함.
- Door는 외부에서 보아 Bolt 머리가 돌출되지 않아 외관성 미려하며 매입형의 경우는 문틀을 Box 보다 10mm 크게 제작하여 벽면의 최종 마감선에 따른 취부 높이가 조절 가능함.
- 내부 보수 및 점검시 보호 Cover 해체만으로 가능.
- 외부 Cable의 인입 및 인출이 상하 어느쪽으로도 가능한 구조로 충분한 배선 공간을 확보하였음.
전격
공칭 전압 Rated Voltage (V) |
110, 220, 380, 440 |
정격 전류 Rated Current (A) |
200, 400, 600 |
정격 주파수 Rated Frequency(Hz) |
60 or 50 |
상용주파 내전압 Power Frequency Withstand Voltage: 1min (V) |
2000(2200) |
표1. 외함선정
구분 Division |
크기 Size |
비고 Comments |
---|---|---|
깊이 Depth |
150mm | |
190mm | 225AF MCCB 이상 내장되는 경우 Embedded over 225AF MCCB |
|
폭 Width |
450mm | |
550mm | 225AF MCCB 이상 내장되는 경우 Embedded over 225AF MCCB |
|
600mm | 비표준형 Non-standard type |
|
높이 Height |
500mm | |
600mm | ||
700mm | ||
800mm | ||
900mm | ||
1000mm | ||
1100mm | ||
1200mm | ||
1300mm | ||
1400mm | ||
1500mm | ||
1600mm |
-
- Form 1
내부분할 없음
-
- Form 2a
모선의 기능단위로부터 분할
모선으로부터 분할되지 않은 단자
-
- Form 2b Type 1&2
모선의 기능단위로부터 분할
모선으로부터 분할된 단자
기능 유니트 및 외선 단자대는 부스바로부터 격리된다.
-
- Form 3a
모선의 기능단위로부터의 분할
각 기능단위의 분할
단자의 기능단위로부터의 분할
모선으로부터 분할되지 않은 단자
-
- Form 3b Type 1&2
모선의 기능단위로부터의 분할
각 기능단위의 분할
단자의 기능단위로부터의 분할
모선으로부터 분할된 단자
Type 1 : Busbar separation by insulated coverings e.g sleeving, wrapping or coatings
Type 2 : Busbar separation by metallic or non metallic rigid barriers or partitions.
-
- Form 4a Type 1, 2 & 3
모선의 기능단위로부터의 분할
각 기능단위의 분할
단자의 기능단위로부터의 분할
해당 기능단위와 같은 격실에 있는 단자
-
- Form 4a Type 3
Type 1 : Busbar separation by insulated coverings e.g sleeving, wrapping or coatings.
Type 2 : Busbar separation by metallic or non metallic rigid barriers or partitions
Type 3 : All separations by metallic or non metallic rigid barriers or partitions.
The terminals for each functional unit have their own integral glanding facility.
-
- Form 4b Type 4, 5, 6 & 7
모선의 기능단위로부터의 분할
각 기능단위의 분할
단자의 기능단위로부터의 분할
해당 기능단위와 같은 격실에 있지 않은 단자
기능 유니트 및 외선단자대는 부스바로부터 격리
모든 기능 유니트는 상호격리
외선단자대는 관련한 기능 유니트와 같은 구획 내에 포힘된다.
-
- Form 4b Type 7
Type 4 : Busbar separation by insulated coverings e.g sleeving, wrapping or coatings. Cables glanded elsewhere.
Type 5 : Busbar separation by metallic or non metallic rigid barriers or partitions. Terminals separated by insulated coverings.
Type 6 : All separation by metallic or non metallic rigid barriers or partitions. Cables glanded in common cabling chamber.
Type 7 : All separations by metallic or non metallic rigid barriers or partitions.
The terminals for each functional unit have their own integral glanding facility.